CristiIntrare in protectie lada frigorifica cu compresor
#5
(Ultima modificare: 07-04-2016, 09:02 PM de catre: Sorin.sibiceanu.) -->
Vezi daca mai merge ventilatorul de racire radiator extern, uneori daca este prea cald nu mareste turatia ventilatorului si intra in protectie.
De cate ori clipeste becul rosu? ?.

Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk

Lista erorilor dupa cum urmeaza:
1 flash de eroare - tesiune slaba si anume 10.5 v
2 flasuri - ventilator nefunctional
3 flasuri - presiune mare in instalatie si anume 5 bari , se asteapta 10 minute cu lada oprita ..
4 flasuri - motor sau rotor blocat.
5 flasuri - nedectare termistor temperatura, fara pornire.

Vezi cate flasuri iti da pe rosu si afli care este problema ...


Bafta

Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk